AP LR зависла в Provisioning mode

Iansaf

Member
При попытке изменить силу сигнала на контроллере все точки перешли в режим Provisioning mode, через некоторое время в Connected, кроме одной. Зависла в Provisioning mode. Живет своей жизнью, перезапускается, на какое-то время появляется Connected, но быстро отваливается. Все точки подключены к UniFi Switch 48 POE-500W. Точек около 15 штук, настройки все одинаковые, сеть WiFi открытая. Заменил точку на новую, но проблема осталась та же. Как ее решить?
 

Alina

Member
Для точки, что отваливается можно попробовать подать отдельное питание, не от свича. Также проверить кабель, замерять длину и проверить, хорошо ли обжат, все ли жилы работают.
 

Maaxxx

Member
Попробовать понизить мощность для точки и уменьшить длину кабеля, которым точка подключена.Попробовать понизить мощность для точки и уменьшить длину кабеля, которым точка подключена.
 